多栋高层住宅小区通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)..rar
内容介绍
[江苏]多栋高层住宅小区通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) -2设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:12800㎡地上层数:30层地下层数:1层图纸深度:方案(初设图),扩初图图纸张数:72张设计时间:2014设计内容:通风,防排烟,人防送风方式:散流器送风,其他节点大样:制冷机组项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个多栋高层住宅小区建筑项目地上30层地下1层建筑总高度87米总建筑面积约128000平方米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例正压送风系统示意图地下一层通风平面图(平时)进风机房地下一层平、剖面图地下一层通风平面图(战时)地下一层平、剖面图设备安装预埋大样图通风平面图等...br/二、、通风防排烟系统:根据建筑平面图剪刀楼梯间设置正压送风系统。正压风机设于机房层屋顶。防烟楼梯间每两层设置一个常闭正压送风口地上层着火时开启地上所有风口。地下层着火时开启地下层及一层风口。合用前室采用可开启的外窗自然排烟。地下自行车库采用机械通风换气次数为2-3次/h。机动车库设置双速风机进行机械排风及排烟平时低速排风火警时切换到高速排烟。系统排烟量按换气次数为6次/小时计算计算高度为净高,排风按换气次数为4次/h计算计算高度为3.0m。防火分区一设置机械补风补风量大于排烟量的50%。防火分区二利用采光通风井自然补风。排烟风管穿机房及防火墙、楼板处设置280°C防火阀。排烟口距最远点距离小于30m。14#、15#主楼防烟楼梯间设置正压送风非机动车库设置机械通风换气次数为4次/h...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1m1_TBmbT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
4.37MB
上传作者
辩论队
文件类型
..rar