[贵州]高层商业办公娱乐综合体暖通全系统设计施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐高度类别:高层建筑建筑面积:103534.68㎡地上层数:17层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:122张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:单式泵,变流量,双管制,开式送风方式:散流器送风,喷口送风,其他节点大样:冷却塔,制冷机组,空气处理机组项目位置:贵州br/一、工程概况:本工程位于贵州省是一个高层商业办公娱乐综合体建筑项目地上17层地下3层总建筑面积:103534.68平方米 , 其中两栋办公,中间是电影城。图纸内容主要包含空设计说明主要设备材料表地下车库排烟通风系统图地下设备房通风系统图加压送风系统图塔楼排烟系统图商业、电影院空调通风排烟系统图电影院及配套冷热源系统图冷热源系统图空调水系统图排烟通风平面图排烟平面图空调通风排烟平面图空调水平面图制冷机房管道平面布置图制冷机房剖面图空调机房大样图冷却塔大样图采暖设计说明及图例塔楼热源系统图塔楼采暖系统图采暖水平面图换热机房管道平面布置图换热机房设备基础布置图换热机房剖面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用冷暖型分体式空调机或多联机设计单效热水机组燃气直燃机...2.风系统:采用全空气系统新风机组加吊柜系统...3.水系统:采用一次泵变流量方式,冷水管均采用两管制开式膨胀水箱...br/三、通风防排烟系统:通风系统:消防控制室等采用分体空调机并设置机械通风系统;电梯机房采用分体空调机并设置机械通风系统...防排烟系统:楼梯间和楼梯间前室首选自然防烟自然防烟满足不了要求的采用机械防烟。楼梯间的加压送风楼梯间地上、地下部分分别设计加压地上部分加压送风风机放置在屋顶地下部分加压送风机设在首层或地下室的风机房内。加压送风口采用带调节阀的自垂百叶式送风口一般每隔2~3层设置一个送风口...br/四、采暖设计:本次采暖设计热媒由室外管网统一提供高温热水(热水参数尚未确定)然后经采暖换热站换热后为各栋各个用户提供60~50°C热水办公低区4~10层高区11~17层采用膨胀水箱定压,膨胀水箱分别设置在11层和屋顶层的膨胀水箱房内,补水由设置在地下换热机房的补水泵补水,水箱内水深300mm处启泵,水深700mm处停泵。办公采暖按分户热计量采暖系统设计立管为同程式户内系统采用低温热水地板辐射供暖系统户...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T1ljbTBmbT1RCvBVdK.jpg