三甲医院净化空调通风系统设计施工图(洁净设计)..dwg

投稿: 蓝色妖姬 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[河南]三甲医院净化空调通风系统设计施工图(洁净设计) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:2215㎡地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:31张设计时间:2014设计内容:空调冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:双管制送风方式:散流器送风,喷口送风,其他节点大样:制冷机组项目位置:河南br/一、工程概况:本工程位于河南省是一个多层幼保健院手术室、ICU、供应室、检验科装饰装修工程。本项目总设计面积约为2215平方米总净化面积约为1010平方米其中包括手术部、ICU、检验科、供应室总共3个科室。其中手术部有Ⅲ级手术室5间(其中1间为正负压手术室1间为腔镜手术室)及其他辅房;ICU有大厅共8床及其它相应辅房。br/图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例净化空调风系统原理图空调安装大样图手术部及ICU风口平面布置图手术部及ICU风管平面图手术部及ICU送风平面图手术部及ICU回风平面图手术部及ICU排风平面图三层手术部及ICU空调水管平面图预留孔洞平面图定位图空调设备基础平面图蒸汽管道平面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用风冷热泵机组提供...2.风系统:采用净化空调循环机组非净化区采用风机盘管加新风形式...3.水系统:采用两管制...br/三、通风防排烟系统:通风系统:1.各手术室设置独立的排风系统。2.手术部洁净走道、清洁走道、麻醉复苏室设置排风系统麻醉准备、污物暂存、污洗、标本间设置全排风系统。3.ICU大厅、治疗室设置排风系统污物处理、处置室、卫生间设置全排风系统。隔离单间为全排风。4.检验科净化区为全排风。5.办公区各房间设置排风系统...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1brATBXWT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg