高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)..rar

投稿: 銘記 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]高层实验楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) -2设计说明:有建筑功能:教育,科研高度类别:高层建筑建筑面积:47277㎡地上层数:15层图纸深度:施工图图纸张数:44张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统送风方式:散流器送风,其他项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个高等教育院校高层实验楼建筑项目地上15层地下1层建筑高度60.550米总建筑面积约47277平方米其中地下建筑面积4060平方米地上建筑面积43167平方米。由两栋裙房和两栋高层组成。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例通风平面图空调通风平面图通风及基础平面图通风防排烟系统流程图制冷剂管道及空调冷凝水系统流程图防排烟及通风系统流程图人防通风安装大样人防地下室平时通风管道平面图人防地下室战时通风管道平面图平时进、排风机房大样、剖面等...br/二、空调系统:采用分体空调和变制冷剂流量多联空调系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:实验室通风柜均设排风系统按间歇使用、有害蒸汽或气体浓度<=0.01mg/L的情况考虑。排风量按0.5~0.8米的操作开启高度、操作面风速不小于0.5m/s计算。根据业主要求A-3楼实验室有通风柜房间根据通风柜数量设置排风系统;无通风柜实验室根据换气次数6次/h设置排风系统本工程防烟楼梯间及合用前室等设置机械加压送风系统...防排烟系统:防烟楼梯间加压送风系统地上采用自垂百叶送风口地下采用防火自垂百叶送风口。合用前室采用常闭多叶加压送风口火灾时开启着火层及上下层的加压送风口顶层火灾时开启着火层及下一层加压送风口。防烟楼梯间加压送风系统余压值为40∽50Pa合用前室加压送风系统余压值为25∽30Pa。其余封闭楼梯间按满足自然通风要求设置可开启外窗...br/四、人防设计:详见设计施工说明...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T1z1bTBKAT1RCvBVdK.jpg

下载地址

进入下载页
文件大小
14.57MB
上传作者
銘記
文件类型
..rar

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息