多层研发中心暖通空调全系统设计施工图(大院出品)..rar
内容介绍
[黑龙江]多层研发中心暖通空调全系统设计施工图(大院出品) -2设计说明:有建筑功能:科研高度类别:多层建筑建筑面积:25610㎡地上层数:7层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:65张设计时间:2015设计内容:空调,通风,采暖,洁净,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,空气调节器采暖系统:散热器供暖水系统:双管制,异程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架项目位置:黑龙江br/一、工程概况:本工程位于黑龙江省是一个多层研发中心建筑项目地上七层地下一层总建筑面积25610平方米高度31.8米。为二类高层建筑。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例供暖平面图、管系图排烟系统原理图加压送风系统原理图空调系统控制原理图多联机系统原理图空调水系统原理图通风防排烟平面图通风管系图空调风管平面图空调防排烟平面图空调水系统、冷媒管系统平面图及空调冷水入口大样图空调水系统、冷媒管系统平面图送回风管平面图地下空调机房基础平面图及水管平面图空调机组水管接管大样图风机盘管及分体多联式变频空调机组风管接管示意图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用...2.风系统:采用全空气系统风机盘管加新风换气机多联空调机加新风换气机洁净式风冷恒温恒湿型空调机分体空调...3.水系统:采用闭式二管制循环异程系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:本厂房设置了通风系统共47个。其中8个排风系统为防腐排风系统风管采用有机玻璃钢(难燃B1级)制作。其它为一般性排风系统。各通风系统的服务位置见通风设备表各个房间的换气次数见设计施工说明...防排烟系统:地下停车库按照6次/h计算防烟分区的排烟量设置1个排烟风机火灾时排烟风机启动。地下面积大于50m2房间走道长度大于20m的走道均设计机械排烟系统担负2个以上防烟分区的排烟风机排烟量按照较大者面积乘以120m3/h.m2计算担负1个防烟分区的按照60m3/h.m2计算...br/四、供暖系统:本建筑物设计了散热器供暖系统采用上供中回单管跨越同程系统共为19个环路。本建筑物散热器供暖热媒采用60/40℃热水来自厂区外线... 图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T1f1KTB4hT1RCvBVdK.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
8.75MB
上传作者
扇羽可爱淘
文件类型
..rar