[江苏]高层办公楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:12800㎡地上层数:9层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:30张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:水地源热泵空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,变流量,双管制,开式送风方式:散流器送风项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个高层办公楼建筑项目。地上9层地下1层建筑总高度36.4米总建筑面积约12800平方米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例空调平面图通风平面图空调系统流程原理图剖面及安装大样图安装预埋设备大样图地下一层通风平面图(战时)战时通风平,剖面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用地源热泵机组...2.风系统:采用采用风机盘管和吊柜加新风系统新风经新风机处理后送进空调房间。全热交换式新风机组...3.水系统:空调循环水系统采用开式膨胀水箱定压方式空调冷水系统采用二管制一次泵变流量系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:设置机械通风系统通风量换气次数详见设计施工说明...防排烟系统:1.靠外墙楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和大于2平方米采用自然排烟。2.靠外墙防烟楼梯间前室、消防电梯间前室每层可开启外窗总面积大于2平方米采用自然排烟。机械排烟系统设置场所:一层报告厅最大防烟分区面积*60m3/h机械补风量大于排烟量的50%其余部位都符合自然排烟条件均采用自然排烟...br/四、人防设计:详见设计施工说明...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T19j_TBTET1RCvBVdK.jpg