文化广场高层酒店空调通风防排烟系统施工图(冷热源设计)..rar
内容介绍
[江苏]文化广场高层酒店空调通风防排烟系统施工图(冷热源设计) -2设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:28200㎡地上层数:10层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:105张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器,风机盘管,制冷机组,空气处理机组项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个文化广场的高层酒店建筑项目地上10层地下2层总建筑面积28200m2总建筑高度46.800米。本单体地下二层为办公区、洗衣房、设备用房、员工厨房、后勤用房等;一层为酒店大堂、名品店、办公等;二层为酒吧、商务中心等;三层为多功能厅、厨房等;四层为全日制餐厅、厨房等;五层为游泳池及健身活动用房等;五层与六层之间为设备转换层;六层及六层以上为客房层。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例监控原理图 详图制冷系统原理图制热系统原理图制冷机房、锅炉房平面空调水立管系统防排烟系统通风系统空调风系统空调风管平面图空调水管平面图地暖平面图通风平面图防排烟平面图墙体留洞平面图机房大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用螺杆式水冷机组燃气真空热水机组(真空锅炉)...2.风系统:采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统风机盘管加新风系统...3.水系统:采用两管制系统水平主管、竖向立管均采用同程布置方式;局部支管采用异程布置方式...br/三、通风防排烟系统:通风系统:机械通风系统设计参数详见设计施工说明(事故通风的排风机分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关。通风管路上应进行静电导引)...防排烟系统:大楼防烟楼梯间(含地下部分)及消防电梯合用前室均分别设置正压送风系统其中前室每层设置常闭多叶正压送风口防烟楼梯间每层设置一个常闭多叶正压送风口;酒店采用机械排烟,自然补风(地下室机械补风)。排烟量按60m3/h计算排烟风机风量按最大防烟分区乘以120m3/h.m2设计.排烟风机设置于裙房屋面。酒店客房大于100平方米的房间均设置不小于地面面积2%的可开启外窗进行自然排烟...声明:图纸有部分风管水管防排烟平面图合成一张图。br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1kDhTByJv1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址