超大型商住综合小区全套暖通空调系统设计施工图(名院出品)..rar
内容介绍
[四川]超大型商住综合小区全套暖通空调系统设计施工图(名院出品) -2设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:多层建筑,高层建筑建筑面积:900477.21㎡地上层数:33层地下层数:1层图纸深度:方案(初设图),扩初图,施工图图纸张数:129张设计时间:2014设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射全空气系统:定风量水系统:定流量,变流量,双管制,异程式,闭式送风方式:散流器送风,其他节点大样:集分水器,水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架项目位置:四川br/一、工程概况:本工程位于四川省是一个超大型商住综合小区全套建筑项目地上最高33层地下1层建筑最高高度99.90米总建筑面积约900477.21平方米建设用地面积:204002.93m2。项目由多层住宅、高层住宅以及商业组成;包含两栋高层住宅(7栋、8栋)两栋多层住宅(1栋、3栋)四栋中高层住宅(2、4、5和6栋)和两栋多层商业(商业1栋、商业2栋)。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例商业一栋一层通风及防排烟平面图空调风管、通风及防排烟平安图空调水管平面图锅炉房平、剖面图空调机房平、剖面图燃气平面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用螺杆式冷水机组燃气真空热水机组分体空调形式...2.风系统:采用采用吊装式大风量盘管+新风的水-空气系统一次回风定风量低速全空气系统地板辐射供暖系统...3.水系统:采用两管制闭式系统主机侧定流量负荷侧变流量为异程式系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:各处换气次数详见设计及施工说明锅炉房设置独立的机械排风系统。平时排风系统兼天然气泄漏时的事故排风利用泄爆窗自然进风。排风机电机采用防爆型。卫生间均设置竖向排风系统污浊气体通过竖井由屋面排出。屋顶增压稳压设备间设置自然进风、机械排风系统。屋顶电梯机房设置自然进风、机械排风进行通风降温,同时预留分体空调电量...防排烟系统:商业2栋主体二层建筑高度为17.05m。地上、地下楼梯间均为封闭楼梯间。地上大于300m2的商业用房可开启外窗均满足自然排烟的要求可开启外窗距最远点水平距离小于30m。地上建筑面积大于300m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间采用自然排烟的方式可开启外窗面积不小于该房间面积的2%,可开启外窗距最远点水平距离小于30m...br/有DWG和PDF双格式文件图纸展示:img src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1.j_TBmKv1RCvBVdK_0_0_760_0.png下载地址
进入下载页
文件大小
198.37MB
上传作者
乙方领
文件类型
..rar