内容介绍
[江苏]高层文化建筑美术馆空调通风及防排烟系统施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:文化高度类别:高层建筑建筑面积:20209㎡地上层数:10层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:54张设计时间:2015设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:热水辐射全空气系统:单风道水系统:单式泵,双管制,同程式,异程式,开式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个高层文化建筑美术馆建筑项目地上10层地下1层总建筑面积约20209平方米其中地上建筑面积17027m2,地下建筑面积3182m2(地下二层详见地下室施工图)建筑高度49.35m;建筑分类为一类高层民用建筑。建筑耐火等级一级。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例防火分区示意图空调水立管系统图加压送风系统图机械排烟系统图空调通风平面图空调水平面图地暖平面图防排烟平面图机房层平面图空调机房详图设备自控原理图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用冰蓄冷双工况离心式机组燃气真空热水机组...2.风系统:采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统风机盘管加全热回收新风系统...3.水系统:采用一次泵变频系统系统采用两管制竖向异程、横向同程布置;冷却水系统采用开式机械循环...br/三、通风防排烟系统:通风系统:机械通风系统设计参数(详见设计施工说明);地下室书库、计算机网络中心等采用气体灭火方式此类房间需在通风管上设置相应的电动风阀在火灾灭火时自动关闭以保持房间密闭;卫生间、厨房等特殊功能的房间设置负压排风...防排烟系统:大楼防烟楼梯间(含地下部分)及消防电梯合用前室均分别设置正压送风系统其中前室每层设置常闭多叶正压送风口防烟楼梯间每二层设置一个常闭多叶正压送风口;美术馆采用机械排烟,自然补风(地下室机械补风)。排烟量按60m3/h计算排烟风机风量按最大防烟分区乘以120m3/h.m2设计;中庭设计机械排烟系统体积≤17000立方米的中庭排烟量按6次换气次数设计...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1vlCTB7dT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
16.18MB
上传作者
蓝色妖姬
文件类型
..rar