[河北]高层国际商贸城暖通空调全系统设计施工图(人防、大院设计) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:多层建筑建筑面积:230000㎡地上层数:29层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:91张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:市政热网,水地源热泵,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:双管制,同程式,闭式送风方式:条缝送风项目位置:河北br/一、工程概况:本工程位于河北省是一个高层国际商贸城建筑项目地上29层地下3层总建筑面积约230000平方米为一类高层建筑。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例平时通风平面图战时通风平面图空调机房平面图通风平面图供暖、空调水管平面图空调风管平面图屋面通风及空调水管平面图通风及供暖干管平面图供暖平面图空调水系统原理图供暖立管原理图防、排烟系统原理图热力站工艺流程图热力站设备布置平面图热力站设备基础平面图热力站设备配管平面图热力站剖面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用水源热泵供给换热站...2.风系统:采用全空气空调系统风机盘管加新风系统上送上回百叶风口分体空调...3.水系统:采用闭式二管制同程系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:地下动力站设机械通风排风换气次数为6次/时送风量为排风量的80%;地下变配电室设机械通风兼事故通风排风换气次数为12次/h...防排烟系统:车库设机械排烟系统排烟量为按6次/h补风量不小于排烟量的50%地下一层有汽车进出坡道的防火分区坡道处防火风口自然补风...br/四、供暖系统:本工程主楼部分冬季采用低温热水地面辐射供热。供热负荷2.97MW热指标36.3W/m2;本工程供暖分高低区6到12层为低区13到29层高区;本系统为公用立管分户独立供暖系统..br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T1yjCTBmYT1RCvBVdK.jpg下载地址