[贵州]高层商业住宅综合楼空调通风及防排烟系统设计施工图(机房) -2设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑建筑面积:276412㎡地上层数:33层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:79张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:贵州br/一、工程概况:本工程位于贵州省是一个高层商业住宅综合楼建筑建筑楼层地上33层地下3层总建筑面积:276412平方米。为一类高层居住建筑。本工程包含地下车库、住宅、商业及配套用房等其中地下车库面积均为57820m?2?住宅(共5栋)为169529m?2?商业为38182.7m?2?。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例配套商业防排烟系统图防排烟系统图加压送风系统图多联机系统图机房大样图空调冷媒管平面图通风空调防排烟平面图空调冷媒管平面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用一拖多式变制冷剂流量分体空调系统...2.风系统:采用高静压风管式室内机加全热交换新风机组分体空调...3.水系统:采用...br/三、通风防排烟系统:通风系统:各机电设备房、卫生间、垃圾房、电梯机房及停车库等区域均设置机械通风系统。而卫生间、垃圾房、污水泵房、餐饮厨房及停车库等区域为防止异味外溢将设计保持负压。停车库将按防火分区设置机械通风设备其设计换气次数为6次/小时的机械通风系统...防排烟系统:地下车库排烟系统:车库利用平时通风系统兼作机械排烟系统排烟量按6次/时计算。按防火分区设机械补风系统补风量不小于排烟量的50%。长度超过20m的内走道设置机械排烟系统每个区域的排烟量按每平方米60m?3?/h确定;地下机械排烟系统均设有补风补风量不小于排烟量的50%...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T1ylYTBXKT1RCvBVdK.jpg