[江苏]高级中学教育建筑空调通风防排烟系统设计施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:教育,文化,其他高度类别:多层建筑建筑面积:19200㎡地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:22张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个高级中学扩建工程多层图书馆建筑地上6层地下1层总建筑面积约为1.92万平方米建筑高度为23.5米。地下室为汽车库及变配电房、泵房等设备房。地上为图书馆六层、建筑面积约为0.33万平方学生活动中心六层、建筑面积约为0.98万平方报告厅(礼堂)二层建筑面积约为0.33万平方。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例冷冻水系统图防排烟系统图地下室通风平面图空调通风平面图空调水管平面图座椅风口预埋详图空调机房详图及剖面空调控制原理图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用风冷螺杆式热泵机组分体空调...2.风系统:采用全空气系统风机盘管加新风系统...3.水系统:采用冷冻水系统均采用一次泵系统。立管采用异程式、水平管同程式或异程式布置...br/三、通风防排烟系统:通风系统:为确保新风供应采用分体空调的学生活动中心各教室采用机械送风系统。进入空气处理机组再经加压、冷却、除湿后由风口送入室内。空调季节排风量按新风量的80%运行。过渡季节全新风系统按总送风量的60%运行过渡季节由开启的外门、外窗自然排风。图书馆阅览室、校史馆、礼堂舞台等大空间采用上送上回风礼堂观众厅则采用座椅送风下送上回风方式。...防排烟系统:采用自然排烟地上楼梯间每五层可开启外窗面积不小于2.0m?。地下楼梯间在首层可开启外窗面积不小于2.0m?。图书馆、学生活动中心、报告厅(礼堂)有外窗房间可开启外窗面积不小于房间面积的2%采用自然排烟...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1bLhTBj_T1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址