知名医院洁净空调及通风系统设计施工图..rar
内容介绍
[北京]知名医院洁净空调及通风系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑地上层数:11层图纸深度:施工图图纸张数:13张设计时间:2010设计内容:空调,通风,洁净,冷热源,其它冷热源:空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统洁净等级:十万级送风方式:散流器送风项目位置:北京br/一、工程概况:本工程位于北京市是一个知名医院建筑项目位于10层和11层设备层设于11层.共设6间手术室,其中Ⅰ级手术室2间(铅防护手术室1间,眼科手术室1间),Ⅲ级手术室4间,其中1间为正负压手术室。以及洁净辅助走廊及其他洁净辅助用房。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例净化空调系统图洁净区划分平面布置图设备层水管平面图风口平面布置图设备层机组及预留洞平面图设备层风管平面图送风平面图回、排风平面图风机盘管风管、水管平面图等...br/二、系统方式:洁净手术部及洁净ICU共设置8套净化空调系统。所有洁净循环机组均配置H10过滤器、洁净新风机组均配置G4+F8过滤器手术室回风口采用过滤网。Ⅰ级、Ⅲ级洁净手术室送风采用内含H14级别高效过滤器的静压箱洁净辅助区域采用H14级别高效过滤送风口。手术部污物走廊及相关辅房采用高静压风机盘管+亚高效过滤器。采用机械循环二管制方式管道高点设自动排气阀以便排除系统管道内空气;管道低点设置泄水管并配置相同管径的截止阀加湿排水及冷凝水按规定的坡度排至最近的地漏...br/三、冷热源及加湿:洁净手术部及洁净ICU夏季空调设计冷负荷为125KW,冬季空调设计热负荷为348KW,加湿量为127Kg/h;过渡季节空调冷负荷为190KW.冷水供回水温度为7/12℃,热水供回水温度约为 40~45℃.洁净循环机组采用电极式加湿器利用交流电对自来水进行加热产生洁净蒸汽并将蒸汽混合到空气中去对空气进行加湿...br/四、水系统:双管制、同程的闭式系统;过渡季节根据需要由操作人员掌握进行切换...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1ljKTBvYT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址