[浙江]高层档案馆建筑空调通风消防排烟系统设计施工图(节能建筑) -2设计说明:有建筑功能:文化高度类别:高层建筑建筑面积: 17887㎡地上层数:10层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:39张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:浙江br/一、工程概况:本工程位于浙江省是一个高层档案馆建筑项目地上10层地下1层总建筑面积 17887m2建筑高度44.4m。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例空调通风平面图屋顶层设备布置平面图空调冷媒管道平面图防排烟平面图防排烟系统图空调冷媒管系统图等...br/二、空调设计:1、本工程空调冷负荷约为 1960 kW,空调热负荷约为 1300kW。2、本工程办公区域空调系统采用VRV变频多联机系统档案库房采用恒温恒湿系统网络机房采用精密空调室外机设置于屋顶。3、新风系统采用全热交换机和全新风分体空调,通过风管送至各空调区域全新风空调机组进风口安装入口式电子除尘净化器...br/三、通风设计:1、配电房、水泵房设置机械排风。变配电室按换气次数12次/小时设计兼做事故排风;水泵房排风按换气次数6次/小时设计。2、档案库房设计事故排风排风按换气次数12次/小时设计。3、公共卫生间设置机械排风,排风按换气次数10次/小时设计。3、公共卫生间设置机械排风,排风按换气次数10次/小时设计...br/四、消防设计:档案库房2~6层每层走道划为一个防烟分区设置机械排烟系统。不能自然排烟的防烟楼梯间及其(合用)前室设置正压送风其它有防排烟要求的均采用自然排烟。内走道设置机械排烟系统排烟量按最大防烟分区面积x120m3/(h.m2)计算...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1HrKTB7hT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址