教育行政综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图..rar
内容介绍
[江苏]教育行政综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:教育高度类别:多层建筑建筑面积:14953㎡地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:17张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:单式泵送风方式:散流器送风项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个多层教育行政综合建筑地上5层总建筑面积14953m2?。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例公共建筑施工图绿色设计专篇空调通风平面图空调管道平面图多联机空调系统原理图空调供回水系统原理图空调系统自控原理图设备及管道安装示意图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用风冷热泵系统变频多联空调系统...2.风系统:采用单风道全空气系统变频多联室内机加新风系统...3.水系统:采用一次泵定频系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:各区间详细通风换气次数见设计施工说明;事故通风的排风机分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关...防排烟系统:大楼所有封闭楼梯间均有自然采光通风条件。不满足自然排烟条件的房间采用机械排烟。排烟量按最大防烟分区乘以120m3/h.m2设计自然补风。层高大于6米的房间不划分防烟分区排烟量按房间面积乘以60m3/h.m2设计自然补风。排烟口的设置要求与安全出入口沿走道方向的最小水平距离不得小于1.5m;且距可燃构件或可燃物的距离不得小于1.0m。必须穿越防火分区的排烟管道其耐火等级不得小于2h;安装在吊顶内的排烟风管采用50mm厚的铝箔岩棉板进行隔热且与可燃物的距离不得小于150mm...br/ tfs/pic/v1/tfs/T1bhJTB5KT1RCvBVdK.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
3.18MB
上传作者
三秋树木
文件类型
..rar