多层客运站建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)..rar
内容介绍
[浙江]多层客运站建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) -2设计说明:有建筑功能:交通建筑高度类别:多层建筑建筑面积:32709.6㎡地上层数:3层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:41张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:浙江br/一、工程概况:本工程位于浙江省是一个多层客运站交通建筑地上3层地下1层地上总建筑面积:14504平方米,地下总建筑面积:11305.6平方米,人防面积6900平方米总高度17.7米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风空调吊顶平面图空调配管吊顶平面图空调通风平面图机房剖面图系统流程图留洞平面图人防节点大样平时通风平面图战时通风平面图通风流程图人防口部大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用多联式空调系统(VRF空调系统)...2.风系统:候车大厅大空间区域采用天花板内置高静压风管机空调送风口选用圆形旋流风口该风口能有效解决高大空间冬、夏季气流组织的切换避免普通风口在高大空间送风效果差、射程短、温度不均等问题;站务办公室、会议室等房间根据房间空间大小形状室内机分别选用中静压风管式、环绕气流嵌入式、双向气流嵌入式室内机;候车大厅、站务办公室、会议室等新风均采用独立新风系统室外新鲜空气经全新风处理机组过滤、冷却(或加热)送入室内;全新风处理机组设置在新风机房内...br/三、通风防排烟系统:通风系统:1、卫生间、吸烟室、开水间设置机械排风每小时换气次数不小于10次采用天花板管道式排气扇。2、一层候车大厅、售票厅、出站门厅、二层大空间商业设置机械排风排风与排烟合用风机每小时换气次数不小于3次风机设在独立机房内...防排烟系统:1、封闭楼梯间均采用自然排烟自然排烟口有效自然排烟面积均大于2平方米。2、候车大厅、售票厅、出站门厅、二层大空间商业设置机械排烟系统。每个防烟分区的面积不大于500平方米,排烟风机的风量按最大防烟分区面积每平方不小于120CMH计算,排烟与排风合用风机。补风系统采用自然补风...br/四、节能环保设计:本工程采用多联式热泵型空调系统空调系统和新风系统分层分区设置可以实现每层各区域单独控制以利于节能...br/五、人防设计(详见设计施工说明)...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T13LYTByLT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址