[江苏]高层教育办公建筑空调通风防排烟系统设计施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:办公,教育高度类别:多层建筑建筑面积:158592.83㎡地上层数:10层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:78张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器,风机盘管,制冷机组项目位置:江苏一、工程概况:br/本工程位于江苏省是一个高层教育办公建筑地上10层地下2层总建筑面积约158592.83平方米总高度48.75米。br/图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例加压送风系统图水系统立管图排烟系统图防排烟平面图空调通风平面图空调水管平面图机房层平面图机房层基础平面图空调机房大样图机组控制原理图、节点大样、详图消防通风平面图防护单元N战时送风平、剖面图等...二、空调系统:br/1.冷热源:由地下室制冷站及锅炉房提供还有部分采用分体空调...br/2.风系统:采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统温控型旋流风口风机盘管加新风系统...br/3.水系统:冷热水采用一次泵变频系统;系统采用两管制竖向同程、横向同程布置...三、通风防排烟系统:br/通风系统:br/工具间设机械通风系统换气次数按3次/h计算(负压补风);弱电井设机械送风系统换气次数按3次/h计算(负压补风);公共卫生间设机械通风系统换气次数按20次/h计算(负压补风)...br/防排烟系统:br/大楼防烟楼梯间(含地下部分)及消防电梯合用前室均分别设置正压送风系统其中前室每层设置常闭多叶正压送风口防烟楼梯间每二层设置一个常闭多叶正压送风口。 地面以上发生火灾时手动或电动开启楼梯间所有风口前室打开着火层及相邻层风口同时连锁开启正压送风机。br/采用机械排烟,自然补风(地下室机械补风)。排烟量按按最大防烟分区乘以120m3/h.m2设计.排烟风机设置于裙房屋面...图纸展示: title=地下一层空调通风防排烟平面图.jpg src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1eDDTB4JT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg