知名商业综合体空调通风防排烟系统(采暖设计大院出品)..rar

投稿: 挖牛 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[青海]知名商业综合体空调通风防排烟系统(采暖设计,大院出品) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐高度类别:超高层建筑建筑面积:256000㎡地上层数:29层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:73张设计时间:2016设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:散热器供暖,热水辐射全空气系统:单风道水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式,开式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:青海一、工程概况:br/本工程位于青海省是一个多层餐饮建筑地上28层地下2层总建筑面积约256000平方米?。主要包括外铺、室内步行街、主力店、次主力店、零售、KTV、电玩、影城、健身等;地下建筑面积约6.4万m2?主要包括超市、车库、设备用房。br/图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例制冷系统原理图换热系统原理图空调原理图空调水系统示意图采暖示意图通风、空调、防排烟系统示意图通风、空调平面图空调水管平面图采暖平面图冷冻换热站设备布置平面图冷冻换热站管道布置平面图商业楼管井大样图等...二、空调系统:br/1.冷热源:冷源由制冷机房提供还有部分区域采用分体空调;热源由市政供热管网提供...br/2.风系统:采用单风机全空气系统风机盘管加新风系统吊顶式空调机组...br/3.水系统:采用一次泵变流量系统二管制异程式采用开式膨胀水箱定压...三、通风防排烟系统:br/通风系统:br/各区间详细通风换气次数见设计施工说明;内街中庭顶部设电动窗可电动开启自然通风。每个外街餐饮商铺均预留一个排油烟竖井及一个补风竖井。每个内街餐饮商铺预留一个排油烟竖井、一个补风竖井及一个事故通风竖井并预留一台油烟风机、一台补风机及一台事故排风机事故排风机兼做平时排风机。各商铺不合用风机;厨房的机械补风预留加热条件厨房补风为厨房排风的80%不足的部分由餐厅新风补充。厨房油烟经屋顶油烟净化器净化达标后排放...br/防排烟系统:br/(1) 防烟楼梯间及前室(合用前室)均设有加压送风系统。楼梯间维持正压50Pa前室维持正压30Pa。(2) 防烟楼梯间每层或每隔一层设一个自垂百叶送风口前室(合用前室)每层设一个常闭多叶送风口。(3) 控制方式:火灾时烟感器向消防控制室报警确认后由消防控制室开启本楼着火层和其上、下各一层合用前室的加压送风口和对应加压风机及所有防烟楼梯间加压风机...四、采暖设计:br/1. 散热器系统:br/(1) 外街销售外铺设散热器采暖系统热源来自外街商铺换热站。采暖公共干管位于地下一层车库为双管下供下回式。每个商铺的采暖入户装置位于地下一层车库顶板下。采暖入户装置包含手动调节阀、过滤器、热量表1个商铺设1块热表。br/(2) 地下汽车库设热风采暖。其热源来自商管物业的低温热水系统。br/(3) 三层后勤走廊、地下车库设置散热器采暖其热源来自商管物业的高温热水系统。br/(4) 外铺、裙房房间内散热器采用钢制板式散热器散热器工作压力1.0MPa。每组散热器均设置手动跑风阀和高阻力两通恒温阀。散热器底距室内地面200吊装。br/2. 地采暖系统:br/(1) 室内步行街一层公共区域设低温热水地板辐射采暖系统热源来自商管物业换热站空调热水系统地暖支路地暖干管位于地下一层车库顶板下。br/(2) 首层主出入口及中庭区域设低温热水地板辐射采暖系统热源来自换热站空调热水系统地暖支路地暖干管位于首层顶板下。br/(3) 塔楼各房间内设低温热水地板辐射采暖系统其热源来自SOHO换热站的低温热水系统。其中1#SOHO商业楼四~十七层...br/