高等院校全校区暖通空调全系统设计施工图(大院出品)..rar
内容介绍
[江苏]高等院校全校区暖通空调全系统设计施工图(大院出品) -2设计说明:有建筑功能:住宅,教育,餐饮,文化,体育高度类别:多层建筑建筑面积:133000㎡地上层数:6层图纸深度:施工图图纸张数:105张设计时间:2016设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:变流量,双管制送风方式:散流器送风,条缝送风,其他项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个高等院校全校区建筑项目包含风雨操场学生活动中心公共教学楼食堂体院看台学生宿舍等建筑地上最高6层总建筑面积约133000m2。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例公共建筑施工图绿色设计专篇各种水管支承示意图空调通风风管连接和支承详图空调系统减震安装示意图空调机组控制原理、空调水管配管图风冷热泵机组水管系统流程图空调水系统图空调风管平面空调水管平面通风排烟平面空调机房详图机械排烟系统图多联空调室内机安装详图(风管型)多联空调室内机安装详图(四面出风型)空调配管平面消防平面多联空调系统原理图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用螺杆式风冷热泵机组多联机空调系统...2.风系统:采用吊装空调器加新风系统风机盘管加新风系统...3.水系统:采用两管制变流量系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:公共卫生间设自然进风、机械排风系统排风量按照换气次数15次/小时计算。办公室会议室部分多功能厅采用可开启外窗进行自然通风自然通风换气次数≥2次/小时。琴房平时设集中新风和集中排风系统新风量按照人员新风量计算新风量按≥30m3/h.p设计以维持室内的正压排风量按照新风量的80%设计无外窗的健身房排练厅等域过渡季节设机械通风(全新风)系统送风量按照换气次数4~5次/小时计算排风量按照送风量的80%设计...防排烟系统:本工程中对于面积大于50m2且经常有人停留或者可燃物较多的无窗房间、无直接自然通风且长度大于20m的内走道或虽有直接自然通风但长度超过60m的内走道设置机械排烟系统;其排烟量将按防烟分区面积每平方米不小于60立方米/小时(排烟系统担负一个防烟分区)或按最大每平方米不小于120立方米/h(排烟系统担负多个防烟分区)进行计算...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1_rKTBTKT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
30.59MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
..rar