国际会展中心空调通风及防排烟系统设计施工图(机房设计)..rar

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[福建]国际会展中心空调通风及防排烟系统设计施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:文化高度类别:多层建筑建筑面积:53864㎡地上层数:2层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:56张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:定风量水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管,制冷机组,空气处理机组项目位置:福建一、工程概况:br/本工程位于福建省是一个国际会展中心建筑地上2层地下1层建筑高度:16.550总建筑面积53864m2?。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调通风水系统原理图空调冷源系统及控制原理图空调通风控制系统原理图暖通平面图排烟平面图制冷机房大样图空调机房大样图等...二、空调系统:br/1.冷热源:采用电制冷/水冷水离心式机组...br/2.风系统:采用风机盘管加新风系统一次回风全空气定风量空调系统...br/3.水系统:采用水系统均采用一次泵变流量系统异程布置采用两管制...三、通风防排烟系统:br/通风系统:br/制冷机房位于地下一层设置独立机械送排风系统变配电室设置机械送排风系统采用轴流式送排风机。室内余热为95.6KW冬季可用送排风消除室内余热的通风量;卫生间设置机械排风系统。每间卫生间按换气次数12次/h计算;污水泵房、清水泵房均设置机械通风系统强弱电间设置排风系统...br/防排烟系统:br/满足自然排烟条件的场所采用可开启窗进行自然排烟其中展厅采用自动排烟窗进行排烟自动排烟窗的开启面积满足地面面积的5%从大厅下部门口进行补风。且自然排烟口满足到最远点不超过30m。设置排烟系统的主要场所:长度超过20m的内走道、面积超过300m2的地上房间、面积超过50m2的地下房间... title=H3区首层空调通风平面图(一).jpg tfs/pic/v1/tfs/T1kDJTBjYT1RCvBVdK.jpg