标杆商业建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(制冷机房)..rar
内容介绍
[江苏]标杆商业建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(制冷机房) -2设计说明:有建筑功能:商业高度类别:高层建筑建筑面积:23542.15㎡地上层数:10层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:52张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,蓄冷(热)系统,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,双管制,同程式,异程式,开式送风方式:散流器送风节点大样:集分水器,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个现代标杆商业建筑建筑楼层地上10层地下2层建筑面积:23542.15m2建筑高度49.35m。建筑分类:一类高层民用建筑建筑耐火等级一级。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇(暖通空调)原理图、详图排烟系统图水系统图加压送风系统图冷冻机房详图冷冻机房设备基础详图空调通风平面图屋顶层基础平面图水系统平面图防排烟平面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用冰蓄冷系统.双工况离心式机组分体空调燃气真空热水机组...2.风系统:采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统风机盘管加全热回收新风系统...3.水系统:冷热水采用一次泵变频系统;系统采用两管制竖向异程、横向同程布置;冷却水系统采用开式机械循环...br/三、通风防排烟系统:通风系统:详见设计施工说明。注:1、事故通风的排风机分别在室内、外便于操作的地点设置电器开关,通风管路上设置静电接地装置...防排烟系统:大楼防烟楼梯间(含地下部分)及消防电梯合用前室均分别设置正压送风系统其中前室每层设置常闭多叶正压送风口防烟楼梯间每二层设置一个常闭多叶正压送风口;书城采用机械排烟,自然补风(地下室机械补风)。排烟量按60m3/h计算排烟风机风量按最大防烟分区乘以120m3/h.m2设计;中庭设计机械排烟系统...br/图纸展示:br/ tfs/pic/v1/tfs/T1RlKTBmCT1RCvBVdK.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
6.55MB
上传作者
Jacky
文件类型
..rar