[浙江]高层图书馆空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) -2设计说明:有建筑功能:教育,文化高度类别:高层建筑地上层数:17层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:45张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:浙江br/一、工程概况:本工程位于浙江省是一个高层文化建筑图书馆、档案馆建设工程地上17层地下1层建筑高度67.500米为一类高层。地上部分为办公、会议等用房。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调风管、设备平面图空调水管平面图空调管道平面图空调水系统原理图设备安装剖面图通风平面图防排烟系统图人防通风设计与施工说明平时通风平面图战时通风平面图人防口部通风详图人防口部通风剖面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:7层及以上部分采用环保新冷媒系列可变冷媒流量空调系统6层及一下楼层房间采用模块式风冷冷热水系统、及螺杆式风冷冷热水系统其中库房采用恒温恒湿精密空调系统...2.风系统:采用风机盘管加全新风系统...3.水系统:...br/三、通风防排烟系统:通风系统:公共卫生间、电梯机房、配电房设置机械排风系统。其中公共卫生间的换气次数为5~10次/h;电梯机房的换气次数为10次/h;配电房的换气次数为8次/h...防排烟系统:1、防烟楼梯间合用前室设置正压送风系统防烟风机设置在屋顶。合用前室每层设置常闭型多叶送风口楼梯间每层设置自垂百叶风口。2、房间及走道机械排烟量计算:承担一个防烟分区的机械排烟量按60m/h;担负两个或两个以上防烟分区排烟时按最大防烟分区面积每平方米不小于120m/h计算...br/四、通风节能、人防设计(详见图纸设计施工说明)...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T10LhTBXZv1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg