高层办公建筑通风防排烟系统设计施工图..rar

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]高层办公建筑通风防排烟系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:47500.37㎡地上层数:12层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:15张设计时间:2015设计内容:通风,防排烟,其它项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个高层办公建筑地上12层地下2层总建筑面积47500.37m2?。地上部分一~四层为办证大厅五层~十二层为办公。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例江苏省公共建筑施工图绿色设计专篇(暖通空调)防烟系统示意图排烟系统示意图风管平面图机房层风机平面图机房层基础平民图等...br/二、防排烟、通风设计:1:防烟设计:1)防烟楼梯间及前室均采用加压送风地下室与地上部分楼梯共用风机风机送风量叠加风机置于屋顶。其中前室每层设置常闭多叶正压送风口防烟楼梯间每二层设置一个常闭多叶正压送风口。2) 凡用于前室或合用前室的电动多叶送风口全部为立式;其送风口的执行机构尽量在风口 的上部当执行机构距地超过1.8m时需设在下部。具体尺寸如图(右)图示。3) 加压送风量保证前室、合用前室、消防电梯前室与走道之间的压差为25~30Pa;防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差为40~50Pa;系统设置泄压装置当系统余压超过最大允许压力差时进行泄压...2:排烟设计:1)采用机械排烟自然补风。排烟量按60m3/h.m2设计风机按最大防烟分区乘以120m3/h.m2设计排烟风机设置于机房层。2)自动扶梯设计机械排烟系统体积≤17000立方米的中庭排烟量按6次换气次数设计体积>17000立方米的中庭排烟量按4次换气次数设计其排烟量不小于102000m3/h。排烟风机设置于裙房屋面...3.通风设计:1、房间设有可开启外窗采用自然通风。2. 其他通风系统的场所(见设计施工说明)...br/ src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1ULhTBChT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg