多层医院综合楼空调通风系统设计施工图..rar

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[天津]多层医院综合楼空调通风系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:2272㎡地上层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:7张设计时间:2008设计内容:空调,通风冷热源:空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统送风方式:散流器送风项目位置:天津br/一、工程概况:本工程位于天津市是一个医院综合口数码涡旋多联机中央空调工程共两层(一层层高3.6米二层层高3.5米)建筑面积约2272平方米空调面积约2042平方米计算冷负荷158kW热负荷81kW。图纸内容主要包含:设计施工说明、图纸目录及图例空调风道平面图空调冷媒及冷凝水管道平面图屋顶空调设备及管道平面图空调设备及管道安装详图等...br/二、空调系统及送风方式:为了实现较高的综合负荷效率以及避免压缩机频繁开停机和系统按需开机经济节能等诸多要求该设计方案全部采用使用了数码涡旋压缩机的MDV[D]系列中央空调。A座一楼门诊大厅贯穿一二层出于节能的考虑只对一层部分采用标准型风管天井式室内机配合双层百叶送风口进行空调处理利用侧面射流以达到使温度场均匀分布的目的。 对于进深较长的办公区域以及设备仪器诊断室(如X光室、心电图室等)出于美观和流场分布的考虑采用标准型风管天井式室内机接风管卧藏于室内天花板内。 对于儿童病房和观察室由于空调送风温度较低特选用标准型风管天井式室内机配合风管及双层百叶送风口送风以避免凉空气吹向躺在病床上的患者。 进深较短的房间为了节省造价用标准型风管天井式室内机配合双层百叶送风口直接送风。B座一层抢救室处于卫生方面的考虑亦采用同种送风方式以避免空气直吹患者身体。 走廊及大空间区域(如电梯厅、等待休息处等)出于舒适性要求的考虑尽量使空调送出的气流为贴附于天花顶棚的射流增大送风面积因此选用四面出风嵌入式室内机。具体的空调配置详见空调平面图。br/三、通风系统新风系统考虑到噪声对诊断室或病房等的影响全部新风机组都放置于走廊的天花吊顶内并加消声静压箱减少噪声对诊断室或病房等的影响。出于节能考虑新风系统采用环都拓普热回收式新风换气机进行新风的预处理。新风通过新风管引入新风换气机与由回风管采集的室内回风进行热交换以达到新风的预热或预冷。对于所选新风机组的标准风量超出所需新风量问题采用调节新风机组的风阀来选择所需的新风量...br/ src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1PDJTBgdT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg

下载地址

进入下载页
文件大小
446.75KB
上传作者
monto
文件类型
..rar

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息