[山西]高层医疗综合楼空调通风防排烟系统设计施工图(含采暖设计) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:89210㎡地上层数:12层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:70张设计时间:2015设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:散热器供暖水系统:单式泵,定流量,双管制,同程式,异程式,闭式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:山西一、工程概况:br/本工程位于陕西省是一个高层医疗综合楼建筑地上12层地下2层总建筑面积89210m2?总高度为56.7m。地下一.二层为汽车库地上为医技楼与住院部。br/图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例风机盘管、空调箱接管大样图通风、排烟平面图防烟系统图排烟系统图空调风管平面图空调水管平面图制冷机房原理图采暖水管平面图暖水管平面图等...二、空调系统:br/1.冷热源:冷源由制冷机房需提供热源由锅炉房提供...br/2.风系统:采用全空气空调系统风机盘管加新风系统...br/3.水系统:采用一次泵闭式机械循环系统空调水系统采用定水量系统两管制水系统立管采用异程式局部供回水管较长的区域采用同程系统...三、通风防排烟系统:br/通风系统:br/1.地下车库设有机械排风系统通风量按换气次数6次/h计算。每天开启时间不低于6小时地下一层补风采用车道自然补风地下二层以下采用机械补风补风量取排风量的80%。br/2.地下室设备用房设有机械送排风系统按下列换气次数排风计算补风取排风量的80%。br/3.公共卫生间设有独立的机械排风系统换气次数12次/h...br/防排烟系统:br/地下车库排烟与排风系统兼用排烟量按6次/h换气计算。地下一层有车道的防火分区自然补风无车道的防火分区要设置机械补风补风量取大于排烟量的50%。地下二层设置机械排烟与机械补风系统... title=一层空调风管平面图.jpg tfs/pic/v1/tfs/T19hJTB7Ev1RCvBVdK.jpg