[山东]高层办公建筑空调全系统及人防设计施工图(清华大学设计) -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:56609㎡地上层数:25层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:61张设计时间:2010设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:市政热网,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:其它水系统:单式泵,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风项目位置:山东br/一、工程概况:本工程位于山东省是一个高层办公建筑地上25层地下2层总建筑面积约56609平方米总高度98.2米。地下一、二为机动车停车库及部分设备用房(其中地下二层的部分面积在战时作为二等人员掩蔽所使用)。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例人防工程设计施工说明空调冷热水交换原理图空调冷热水管路示意图空调凝结水立管示意图正压送风系统原理图机械排烟系统原理图空调新风系统新、排风口设置示意图排烟系统及正压送风系统平面图空调通风平面图空调水管平面图空调冷媒管平面图人防进风口部详图送排风机房详图空调机房详图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用市政管网热泵型变冷媒流量中央空调系统(VRV空调系统)...2.风系统:采用VRV空调室内机加新风系统风机盘管加新风系统直接膨胀式一次回风全空气低速空调系统...3.水系统:采用一次泵变流量系统水系统管路均为两管制、异程式系统形式...br/三、通风防排烟系统:通风系统:各层公共卫生间的排风:设机械通风系统排风量按12/h计算补风由空调新风系统的废气承担。地下室的变配电间设机械通风排风量按7次/小时计算送风量为排风量的80%。地下污水泵房及生活水泵房设机械排风换气次数分别为3次/h和4次/h...防排烟系统:防烟楼梯间及合用前室采用机械加压送风防烟措施系统设置详(设计施工说明表五);防烟楼梯间加压送风口为自垂百叶风口合用前室加压送风口为常闭多叶送风口;加压空气的排出通过机械排烟系统或走廊、房间的外窗、竖井等自然排出。排烟风机采用消防高温排烟混流风机并在风机入口设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀...br/四、采暖设计:办公室、卫生间等利用风机盘管提供值班采暖。节假日或夜间值班采暖温度为5℃...br/五、人防设计和节能设计(详见设计施工说明)...br/图纸展示:br/ src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1K_hTB_DT1RCvBVdK.jpg