[浙江]高层医疗综合楼空调通风防排烟系统(大院出品净化空调) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:57991㎡地上层数:19层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:52张设计时间:2013设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,双管制送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:浙江br/一、工程概况:br/本项目位于浙江省是一个高层医疗综合楼建筑地上19层地下1层总建筑面积57991平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调通风及防排烟系统平面图空调水系统平面图制冷制机房详图 空调机房大样图空调管道室外总图空调通风系统图原理图防排烟系统图原理图空调水系统原理图空调通风设备安装示意图暖通节能设计表等...br/二、空调系统:br/1.冷热源:采用螺杆冷水机组制备风冷热泵燃气全自动蒸汽锅炉..br/2.风系统:采用风机盘管加新风系统低风速单风道全空气系统...br/3.水系统:采用一次泵两管制系统...br/三、通风防排烟系统:地下车库平时为汽车库战时为防空专业队队员掩蔽部、防空专业队装备掩蔽部地下人防区域平时、战时通风图纸详见人防子项。后勤综合楼一层变配电室以及发电机房均设置气体灭火系统本专业所有进出该类房间的风管全部设置70℃常开型防烟防火阀;当某个房间发生火灾时所有进出该房间的风管上的防烟防火阀全部由消控中心发出的关闭信号自动关闭。灭火完毕后再手动开启排风系统的防烟防火阀和相应的风机排除室内废气。br/制冷主机房、分控站、换热机房、水泵房等水暖设备机房由于可燃物较少、人员不会经常停留故只设机械通风系统不需要设排烟系统...br/