高层门诊综合大楼空调通风防排烟系统(冷热源,大院出品)..rar
内容介绍
[江西]高层门诊综合大楼空调通风防排烟系统(冷热源,大院出品) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:60566.04㎡地上层数:24层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:92张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,定流量,变流量送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:江西一、工程概况:br/本工程位于江西省是一个高层门诊综合大楼建筑地上24层地下2层总建筑面积60566.04平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例防排烟系统示意图空调冷冻水系统示意图空调冷却水系统示意图空调热水系统示意图空调水系统原理图人防通风设计及施工说明通风原理图平时通风平面图战时通风平面图通风平面图防排烟平面图通风及空调风管平面图空调水管平面图制冷机房设备布置平面图制冷机房设备配管平面图制冷机房设备基础平面图制冷机房剖面图燃气锅炉房设备配管平面图燃气锅炉房设备布置平面图燃气锅炉房设备基础平面图等...二、空调系统:br/1.冷热源:采用水冷离心式冷水机组真空燃气热水锅炉分体空调...br/2.风系统:采用风机盘管加新风系统...br/3.水系统:采用一次泵变流量系统冷却水系统为定流量系统冷冻水系统为变流量系统...三、通风防排烟系统:br/通风系统:br/室内通风换气次数(次/小时)详见设计说明;地下汽车库按防火分区设置机械排风系统汽车库共两层地下一层汽车库为机械停放汽车按每辆500m3/h计算排风量地下二层按6次/h换气次数计算排风量,按3m高度计算换气体积;地下设备用房设置机械送、排风系统;锅炉间设有可燃气体报警器及事故通风系统...br/防排烟系统:br/地上为超过50米的一类高层公共建筑主楼及在主楼投影范围内的裙楼部分其防烟楼梯间及其前室、合用前室均设置机械加压送风系统;仅供裙楼使用的防烟楼梯间及其前室、合用前室如无自然排烟条件则设置机械加压送风系统... title=二层空调水管平面.jpg tfs/pic/v1/tfs/T1e_JTBKWT1RCvBVdK.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
15.55MB
上传作者
挖牛
文件类型
..rar