[安徽]高层人民医院空调通风及防排烟系统(机房设计,大院出品) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:31600㎡地上层数:16层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:32张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:安徽br/一、工程概况:本工程位于安徽省是一个高层人民医院建筑地上16层地下1层总建筑面积31600平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例冷热源系统原理图空调水系统图通风系统图防排烟系统图通风及防排烟平面图空调水管平面图空调、通风、防排烟风管平面图风机盘管、空调箱接管详图冷热源机房水管平面图冷热源机房设备基础平面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用螺杆式冷水机组热水锅炉经板式换热器换热...2.风系统:采用独立设新风系统风机盘管加新风系统分体空调...3.水系统:病房楼空调水系统采用两管制空调冷水系统为冷水机组变流量、负荷侧为变流量的一级泵系统;冬季空调热水为变流量一级泵系统冷热水采用竖向同程(局部异程)、水平同程的方式...br/三、通风防排烟系统:通风系统:地下一层汽车库设机械排风兼排烟系统都采用双速排风机高速排烟低速排风。同时设机械补风系统补风量为排风量的80%。水泵房等均设计机械送、排风系统。变配电机房设计独立机械通风系统以消除室内设备散热量;制冷机房设置平时排风兼事故排风系统设双速排风机高速事故排风低速平时排风...防排烟系统:1)塔楼两个楼梯间都设机械加压送风系统风机设在屋面上对应的地下室楼梯间独立设机械加压送风系统加压送风机设在地下一层风机房内;2)塔楼消防电梯和楼梯间的两个合用前室设机械加压送风系统风机设在屋面上火灾时电信号或就近手动按钮开启着火层的加压送风口;3)右侧一至三层的防烟楼梯间设机械加压送风系统风机设在二层楼梯间边上的风机房内...br/ src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1q_JTBCCT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg