[上海]高层行政办公建筑空调通风人防排烟系统(机房、大院出品) -2设计说明:有建筑功能:办公,教育,其他高度类别:高层建筑建筑面积:36873㎡地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:40张设计时间:2009设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:水地源热泵空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:定风量水系统:双管制,异程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,制冷机组项目位置:上海br/一、工程概况:本项目位于上海市是一个高层行政办公建筑地上11层地下1层总建筑面积36873平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例战时通风,平面通风及空调系统平面布置图室外地埋管平面布置图通风及空调系统平面布置图冷冻机房管道平面布置图冷冻机房设备基础及排水沟平面布置图核心筒正压送风平面布置详图机房详图冷冻机房水系统流程图空调末端水系统流程图正压送风系统原理图地埋管系统图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用地源热泵系统...2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气定风量低速管道系统...3.水系统:采用两管制异程系统...br/三、通风防排烟系统通风系统:(1) 地下一层变配电房设置独立的机械送、排风系统换气次数按设备发热量计算送排风量均为15370m-/h。风机均采用双速风机。(2) 地下室水泵房设置独立的机械送、排风系统换气次数取4次/小时送排风量均为5970m-/h。风机均采用双速风机。(3) 地下冷冻机房设置独立的机械送、排风系统冷冻机房的换气次数按6次/小时计算送排风量均为6200m-/h。风机均采用双速风机。(4) 地下一层浴厕设置独立的机械排风系统送排风量取换气次数10次/小时排风量均为6770m-/h。送风经新风空调机组处理后送入室内。(5) 地下一层厨房粗加工设置独立的机械排风系统排风量取换气次数10次/小时排风量为7800m-/h风机采用双速风机。送风量经新风空调机组处理后送入室内送风量为7000m-/h...防排烟系统:(1) 学员楼消防合用前室和楼梯间均设置机械正压送风系统合用前室的送风量为13000m-/h楼梯间的正压送风量分别为31300m3/h和34200m3/h。(2) 教学楼封闭楼梯间地上和地下部分均利用可开启外窗进行自然排烟每五层内可开启的外窗面积不小于2m?且顶层可开启外窗面积不小于0.8m3。(3) 地下一层车库设置机械排烟系统排烟量按6次/小时计算排烟量分别为61520m-/h和82000m-/h。补风采用车道或井道自然补风...br/四、人防系统:本地块人防设置在地下一层平时为地下车库战时设置一个战时核六级、常六级甲类物资库。核六级、常六级甲类物资库的人防建筑面积为2358m2。战时人防物资库设清洁式、隔绝式两种通风方式。进风系统:进风系统由防护密闭门、密闭门、插板阀、送风机组成。清洁式通风量按清洁区的换气次数>1次/小时计算...br/下载地址