[山东]多栋高层住宅小区采暖通风及防排烟系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:50000㎡地上层数:27层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:16张设计内容:通风,采暖,防排烟,冷热源,其它冷热源:市政热网采暖系统:散热器供暖送风方式:散流器送风项目位置:山东br/一、工程概况:本工程位于山东省是一个多栋高层住宅小区建筑项目地上27层地下2层总建筑面积约50000平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风平面图采暖平面图管井大样图采暖系统立管图等...br/二、采暖系统:1、本工程采暖系统干管为下供下回双管异程式系统竖向分三个区由室外市政热水与换热站分别供水;根据甲方提供资料市政热水分为循环水与高温水根据甲方要求本工程室内低区中区由市政循环水供水高区采暖由市政高温水经换热后供给;市政高温水参数为:130℃/70℃换热后的二级网供回水温度为80℃/60℃;市政循环水设计供回水温度为70℃/55℃循环水资用压力为0.07MPa高温水资用压力为0.04MPa。2、系统低区工作压力为 0.4MPa中区工作压力为 0.7MPa高区工作压力为1.1MPa 。3、采暖系统采用共用立管的分户独立系统形式;户内采用水平单管跨越式系统 。4、采暖系统采用分户热计量的计量方法在每户安装户用远传热量表作为热量结算点直接进行分户热计量,且预留套管...br/三、通风系统:卫生间均设置子母风道的排气竖井,卫生间换气次数为10次/h...br/四、防排烟系统:1、地上部分靠外墙的楼梯间、消防合用前室及防烟楼梯间前室均采用可开启外窗的自然排烟设施靠外墙的防烟楼梯间每 5层内可开启排烟窗的总面积不应小于 2平方米。2、地下室及走道均采用自然排烟形式可开启外窗面积满足地面面积的2%... src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1A_JTB7Yv1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址