[河北]高层国际商贸城空调通风防排烟系统(人防,大院,机房设计) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业,其他高度类别:高层建筑建筑面积:230000㎡地上层数:29层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:91张设计时间:2011设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:市政热网,水地源热泵,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:双管制,同程式送风方式:散流器送风项目位置:河北br/一、工程概况:br/本工程位于河北省是一个高层国际商贸城综合建筑本图为1B分区地上29层地下3层总建筑面积约230000平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例平时通风平面图战时通风平面图通风平面图空调机房平面图供暖、空调水管平面图空调风管平面图通风及空调水管平面图通风及供暖干管平面图供暖平面图空调水系统原理图供暖立管原理图防、排烟系统原理图热力站工艺流程图等...br/二、空调系统:br/1.冷热源:采用水源热泵系统系统补水由本区域热力站统一解决...br/2.风系统:采用采用柜式空调机组全空气中央空调系统风机盘管空调系统分体空调...br/3.水系统:采用采用双管同程式系统...br/三、通风防排烟系统:br/通风系统:br/1.地下动力站设机械通风, 排风换气次数为6次/时,送风为排风量80%。br/2.地下变配电室设机械通风兼事故通风, 排风换气次数为12次/时送风换气次数为9次/时。br/3.卫生间均设机械排风系统, 排风次数为10次/时.br/4. 地下车库设机械通风排风量为6次/h送风量为5次/h。地下一层有汽车进出坡道的防火分区机械排风坡道自然送风br/5. 电梯机房设机械排风系统, 换气次数为15次/时.br/6. 中庭设机械排风系统, 换气次数为2次/时.br/7. 1~5层内街设机械排风系统, 换气次数为2次/时...br/防排烟系统:br/1. 车库设机械排烟系统,排烟量为6次/时,补风量不小于为排烟量50%,地下一层有汽车进出坡道的防火分区坡道处防火风口自然补风。br/2. 1~5层商场设机械排烟系统排烟量为60m/m,排烟风机风量为最大防火(防烟)分区120m3/m2.br/3. 中庭设机械排烟系统中庭体积小于等于17000m 时排烟量为6次/时体积大于17000m3 时排烟量为4次/时.br/4. 1~5层沿内街面积大于100m 商铺设机械排烟系统排烟量为60m3/m2.br/5. 1~5层内街设机械排烟系统排烟量为4次/时.br/5. 6~29层内走廊设机械排烟系统,排烟量为60m3/m2....br/四、采暖设计:br/本工程主楼(1B2#写字楼、1B3#写字楼)部分夏季采用分体空调制冷冬季采用低温热水地面辐射供热。本工程供暖分高、低两个区6~12层为低区13~29层为高区.热媒温度为43/50°C,由地下一层热力站供给,本系统为共用立管分户独立供暖系统实行集中计量分室温控。户内系统采用低温地板辐射采暖系统...img title=[河北]高层国际商贸城空调通风防排烟系统(人防,大院,机房设计)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1GJK_BsJT1RCvBVdK.png