超高层商业综合体空调通风防排烟系统(制冷机房、人防)..rar
内容介绍
[广东]超高层商业综合体空调通风防排烟系统(制冷机房、人防) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,餐饮,文化高度类别:超高层建筑建筑面积:84313.35㎡地上层数:33层地下层数:4层图纸深度:施工图图纸张数:124张设计时间:2006年以前设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,制冷机组项目位置:广东br/一、工程概况:br/本项目位于广东省是一个超高层商业综合体建筑地上33层地下4层总建筑面积84313.35平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风、防排烟系统原理图空调水路系统原理图通风空调平面图冷机房平面图制冷机房剖面图空调水管平面图平时通风空调平面图冷却塔详图空调换热站平面图战时通风平面图空调机房详图调机房大样图等...br/二、空调系统:br/1.冷热源:采用离心式水冷冷水机组螺杆式冷水机组...br/2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气系统变风量空调系统定风量空调系统...br/3.水系统:采用一次泵变流量系统楼外主立管采用同程式系统其它立管和各水平主干管采用异程式系统...br/三、通风防排烟系统:br/通风系统:br/地下车库根据防火分区和人防防护单元的划分设置机械送排风系统与消防防排烟系统合用平时通风换气火灾时排烟、补风。br/地下一层车库为第二十防火分区。因设天井自然通风故不设机械通风、防排烟系统。br/发电机房设送排风系统平时开启。火灾气体灭火时防火阀关断风机关闭;灭火后手动开启防火阀风机自动开启。防火分区的进风采用车道自然补风...br/防排烟系统:br/地下四层内走道为一个防火分区,设有一个机械排烟系统(PY-B4-1)。选用高温排烟轴流风机排风机设置在水泵房。主楼23、24层办公室大堂吊顶底外立面设电动窗自然排烟。其开窗有效面积不应小于该大堂防火分区地面面积的5%。塔楼三十层中央控制大厅设有两个机械排烟系统(PY-30-1~2)。选用高温排烟轴流风机排风机设置在吊顶内...br/下载地址