高层科研办公建筑空调通风及防排烟系统(制冷机房)..rar
内容介绍
[广东]高层科研办公建筑空调通风及防排烟系统(制冷机房) -2设计说明:有建筑功能:办公,科研高度类别:高层建筑建筑面积:83400㎡地上层数:19层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:36张设计时间:2006年以前设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:蓄冷(热)系统空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:广东br/一、工程概况:本项目位于广东省是一个高层科研办公建筑地上19层地下2层总建筑面积83400平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调水系统原理图空调通风系统图防排烟系统图通风平面图空调平面图空调水管平面图空调风管平面图空调机房大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用蓄冰式制冷系统...2.风系统:采用全空气低速空调系统及风机盘管加新风系统...3.水系统:空调水系统按两管制设计,一次泵系统,变流量运行同程布置...br/三、通风防排烟系统通风系统:1.地下一层冷冻机房设有机械排风系统P-B1-1及补风系统J-B1-1.2.地下一层变配电室水泵房设有机械排风系统P-B1-2及补风系统J-B1-2.3.地下一层柴油发电机房设有排风系统P-B1-3选用防爆轴流风机。柴油发电机组的消烟、降噪由专业公司完成。4.地下一层车库根据防火分区及防护单元的划分设有五个机械排风兼排烟系统分别为PYP-B1-1~5 并设有补风系统JBJ-B1-1~5...br/防排烟系统:1.地下一层车库设有五个机械排烟(兼排风)系统PYP-B1-1~5每个风机前设280°C熔断关闭并联锁关闭相对应的排烟风机;分别设补风系统JBJ-B1-1~5.2.地下变配电室消防采用气体灭火火灾时关闭送排风机进行气体灭火;灭火后进行机械排风。变配电间的排风口设在底部以利于排除CO ...br/下载地址
进入下载页
文件大小
5.17MB
上传作者
萌baby
文件类型
..rar