[河北]多层娱乐综合建筑采暖空调通风及防排烟系统(大院人防) -2设计说明:有建筑功能:办公,娱乐,餐饮高度类别:多层建筑建筑面积:43758.56㎡地上层数:6层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:32张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,人防冷热源:空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:散热器供暖送风方式:散流器送风项目位置:河北一、工程概况:本项目位于河北省是一个多层娱乐综合建筑建筑地上六层地下一层总建筑面积43758.56平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调,通风平面图空调配管平面图供暖平面图供暖干管平面图供暖系统图地下一层平时通风平面图地下一层战时通风平面图风机房大样图等...二、空调系统:本工程夏季游戏、网吧、健身、茶社、KTV、餐饮、茶社、洗浴、休息室、写字间等设舒适性空调,空调系统为变频单冷商用空调系统,室外机设在屋面,室内机设在房间吊顶内.新风由设在新风机房内的新风处理机提供新风处理机为冷、暖型冬夏均使用...三、通风设计:1.三、四层洗浴区域设机械排风系统,排风量为6次/h.br/2. 四、五、六层雅间设机械排风系统,排风量为6次/h.br/3. 五、六层餐饮大厅设机械排风、排烟系统,排风量为6次/h.排烟量为防烟分区面积*60m3/(h*m2).br/4. 一~六层大空间区域设机械排烟系统排烟量为防烟分区面积*60m3/(h*m2).br/5. 三层无外窗服务台区域设机械排烟系统,排烟量为防烟分区面积*60m3/(h*m2).br/6. 一~六层卫生间设机械全面排风系统排风量为10次/h.br/7.四层厨房设平时机械全面排风系统和机械排烟系统排风量为6次/h.排烟量为防烟分区面积*60m/(h*m).br/8.本建筑有外窗的楼梯间和前室采用自然排烟方式。无外窗的前室采用机械加压送风系统送风机设在屋顶。每层设一常闭多叶送风口火灾时自动或手动打开着火层和上一层的电动送风口联动打开加压送风机...四、防 排烟系统:1.消防状态下与消防无关的通风 空调设备应关闭.br/2.地上火灾时,开启着火防火(烟)分区多叶排烟风口手动或自动打开,联锁开启排烟风机,当温度达280°C时多叶排烟口熔断关闭,联锁排烟风机关闭。br/3.消防状态下, 前室内多叶送风口手动或自动打开, 加压送风系统开启, 着火层及其上一层前室内多叶送风口同时开启...五、人防设计:1.地下汽车库设机械通风和机械排烟系统 .平时地下车库的通风为机械排风、汽车坡道补风方式火灾时均采用机械排烟、自然补风或机械补风方式。地下汽车库排风为4次/小时,排烟换气次数为6次/小时;消防补风换气次数为4次/小时。br/2.变电站设机械排风兼消防灭火事故后排风系统及机械送风系统 .排风换气次数为8次/小时。排风系统排风口为上、下各50%通风机控制开、关应在配电室内外便于操作的地方分别设置。br/3.换热站、水泵房设机械排风系统及机械送风系统.排风换气次数为6次/小时,送风换气次数为5次/小时...br/ title=一层空调、通风平面图(一).jpg src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1S9ATBXWv1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg

下载地址

进入下载页
文件大小
9.58MB
上传作者
銘記
文件类型
..rar

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息