高层国际商贸城空调通风防排烟系统设计施工图(采暖设计)..rar

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[河北]高层国际商贸城空调通风防排烟系统设计施工图(采暖设计) -2设计说明:有建筑功能:商业,酒店高度类别:高层建筑建筑面积:230000㎡地上层数:29层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:90张设计时间:2013设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:水地源热泵,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:河北一、工程概况:本项目位于河北省是一个高层国际商贸城建筑地上29层地下3层总建筑面积约230000平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例平时通风平面图战时通风平面图空调机房平面图供暖、空调水管平面图平面图空调风管平面图空调水管平面图通风及空调水管平面图通风及供暖干管平面图空调水系统原理图供暖立管原理图防、排烟系统原理图热力站工艺流程图等...二、空调系统:1.冷热源:采用水源热泵系统...2.风系统:采用全空气中央空调系统风机盘管加新风系统分体空调系统...3.水系统:采用双管同程式...三、通风防排烟系统通风系统:br/1.地下动力站设机械通风, 排风换气次数为6次/时,送风为排风量80%。br/2.地下变配电室设机械通风兼事故通风, 排风换气次数为12次/时送风换气次数为9次/时。br/3.卫生间均设机械排风系统, 排风次数为10次/时.br/4.地下车库设机械通风排风量为6次/h送风量为5次/h。地下一层有汽车进出坡道的防火分区机械排风坡道自然送风...防排烟系统:br/1.车库设机械排烟系统,排烟量为6次/时,补风量不小于为排烟量50%,地下一层有汽车进出坡道的防火分区坡道处防火风口自然补风。br/2.1~5层商场设机械排烟系统排烟量为60m/m,排烟风机风量为最大防火(防烟)分区120m3/m2.中庭设机械排烟系统中庭体积小于等于17000m 时排烟量为6次/时体积大于17000m3 时排烟量为4次/时...四、供热设计:本工程主楼(1B2#写字楼、1B3#写字楼)部分夏季采用分体空调制冷冬季采用低温热水地面辐射供热。br/供暖热负荷2.97MW, 热指标36.3W/m2br/1、本工程供暖分高、低两个区6~12层为低区13~29层为高区;br/.2、热媒温度为43/50°C,由地下一层热力站供给各区热力系统详细参数见表4...