[上海]多层医药车间空调通风及防排烟系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:医疗,工业建筑高度类别:多层建筑地上层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:30张设计时间:2013设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统洁净等级:十万级送风方式:散流器送风,其他项目位置:上海一、工程概况:本项目位于上海市是一个多层医药车间建筑地上3层。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例供热通风与空调工程图例风口及设备平面图送风管平面图回风管平面图排风及排烟管平面图空调配管平面图空调凝结水管平面图风管平面图空调系统空气及配管流程图空调系统风量平衡及风口型式一览表空调系统分区平面图净化房间压差及气流流向平面图消防排烟系统控制流程图等...二、净化空调系统:无菌一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>40次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器。一万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>25次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风采用下侧回方式.系统送排风机设置变频器 .十万级净化空调系统送风必须经过初、中 、高效三级过滤 ,高效过滤器装在系统末端 .换气次数>15次/小时 ,送风采用顶送方式 ,回排风主要房间采用下侧回方式, .系统送排风机设置变频器 .通过在人物流进出通道缓冲间的压差控制,使生产区外空气不会逸至生产区域内.* 经计算空调系统的夏季逐时冷负荷的综合最大值出现在15点。空调系统房间回风和排风量在调试过程中仅作参考房间调试以压差为准...三、通风系统:男女厕所设置排风系统 .换气次数>10次/小时 ,其他排风系统 .换气次数>8次/小时 ;br/冷热源:冷水机组...br/下载地址