高层医疗住院楼空调通风防排烟系统(采暖设计、大院设计)..rar
内容介绍
[辽宁]高层医疗住院楼空调通风防排烟系统(采暖设计、大院设计) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:12231.95㎡地上层数:10层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:37张设计时间:2009设计内容:空调,通风,采暖,洁净,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:空气-水系统采暖系统:散热器供暖送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:辽宁br/一、工程概况:本项目位于辽宁省是一个高层医疗住院楼建筑地上10层地下1层总建筑面积12231.95平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风、空调及防排烟系统原理图空调、采暖水系统原理图空调、通风及防排烟平面图空调、采暖水平面图空调水平面图采暖平面图走廊管道剖面图新风机房大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用螺杆式冷水机组+燃气热水锅炉作为空调及采暖系统冷热源冬季病房楼内冬季采用散热器采暖...2.风系统:采用风机盘管加新风系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:1、所有卫生间均设计排风扇及防倒流通风竖井。卫生间换气次数不低于10次/h。2、地下室配电房、水泵房设机械排风系统配电室换气次数为4次/h;水泵房换气次数为5次/h。3、地下洗衣间内预留全面排风及补风系统换气次数为20次/h。待甲方确定洗衣间设备后由专业厂家二次深化设计。4、地下中心吸引设置机械排风换气次数为15次/h。排风由建筑顶端排出。5、地上的处置室、配餐间、污洗间单独设置机械排风系统换气次数为15次/h。6、地下一层中心供应室预留排风竖井排风口设置在建筑顶端...防排烟系统:1、1#防烟楼梯及合用前室采用外窗自然排烟楼梯间内每五层可开启外窗面积之和大于2.0m2顶层可开启外窗的面积大于0.8m2每层合用前室内可开启外窗面积大于3.0m2。2#楼梯间采用机械加压送风系统只对楼梯间送风前室不送风楼梯间内余压值为40~50Pa。加压送风机设置在屋顶。2、地下及地上长度大于20米的内走道采用机械排烟当排烟系统负责一个防烟分区时排烟量按60立方米/平方米计算;负责两个或两个以上防烟分区时排烟量按120立方米/平方米计算地下走道同时设置机械补风系统补风量不小于排烟量的50%地上走道利用外门等自然补风。地上走道的排烟风机放在屋面地下走道的排烟、补风风机放置在本层3、2层手术室的洁净通道、污物通道及首层ICU区域分别单独设置排烟、补风系统排烟和补风风机均放置在三层设备层内排烟量按每个防烟分区60立方米/平方米计算机械补风量不小于排烟量的50%...br/下载地址