超高层金融大厦空调通风及防排烟系统设计施工图(机房大院设计)..dwg

投稿: 少数期待 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[上海]超高层金融大厦空调通风及防排烟系统设计施工图(机房大院设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:165000㎡地上层数:38层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:184张设计时间:2006年以前年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,溴化锂吸收式机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:复式泵,四管制送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,风机盘管,制冷机组项目位置:上海内容简介一、工程概况:   本项目为上海一个超高层金融大厦建筑地上三十八层地下三层总建筑面积约165000平方米。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例风管平面图水管平面图消防平面图机房详图剖面图风机盘管接管详图冷冻机房设备布置平面图空调水系统原理图消防系统原理图通风系统图...   二、空调系统:   1.冷热源:采用直燃型吸收式冷水机组,离心式冷水机组...   2.风系统:采用全空气系统风机盘管加新风系统...   3.水系统:采用四管制二次泵系统...   三、通风防排烟系统:   通风系统:
  除集中空调的区域设置与新风匹配的机械排风系统外其他场合的通风方式主要有:第一种通风方式:机械送风机械排风第二种通风方式:自然送风机械排风...   防排烟系统:
  大楼内所有防烟楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室、消防电梯井以及大楼内所有防烟楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室、消防电梯井以及设置常开百叶风口;地下部分每层设置一个风口。前室或合用前室每层设置常闭风口火灾发生时由消防控制中心启动风机对楼梯间、前室或统共有4个系统:地下室(B3~B1层)、裙房(1~4层)和低区(6~16层)、中区(17~27层)和高区(28~37层及38层以上)...

下载地址

进入下载页
文件大小
116.35MB
上传作者
少数期待
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息