综合体育馆空调通风设计全套施工图(风冷热泵机房设计)..dwg
内容介绍
[上海]综合体育馆空调通风设计全套施工图(风冷热泵机房设计)设计说明:有建筑功能:体育高度类别:高层建筑建筑面积:36002㎡地上层数:4层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:44张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统水系统:单式泵,双管制,同程式,异程式送风方式:喷口送风,其他项目位置:上海内容简介一、工程概况: 本工程是一个多层综合体育馆建筑地上4层地下1层总建筑面积36002平方米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风原理图防排烟原理图空调水系统原理图空调通风平面图防排烟平面图空调冷媒管及水管平面图机房详图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用风冷热泵机组系统... 2.风系统:采用变制冷剂流量多联机空调系统比赛场地设计全空气系统采用喷口送风系统回风口设于场地下部气流组织为侧送风下回风... 3.水系统:采用一次泵双管制水平同程垂直异程式... 三、通风防排烟系统: 通风系统:本工程地下室共分为5个防火分区均为停车库(含有部分机电设备用房)汽车库按防火分区设计自然进风、机械排风系统排风量按照n≥6次/小时计算。排风机设置于专用风机房内排风经排风竖井排至室外。
变配电室按照排风换气次数n=8次/小时设计机械进风、机械排风系统(另设空调系统)。补风量按排风量的85%计算。排风由一层侧墙排至室外进、排风由不同方向侧墙的百叶风口吸入、排出。
公共卫生间按n≥15次/h设置机械排风系统排风经排风竖井由屋顶统一排至室外。排风管道接入设在屋面的排风机组前根据声源声级及环境要求设阻抗复合型消声器设在屋面的排风机组均采取减震措施风管采用隔振吊卡穿墙处作防震处理。
男、女更衣间按n≥5次/h设置自然进风、机械排风系统... 防排烟系统:
走道设有机械排烟系统建筑中单元的建筑面积小于100m2的房间可不设排烟系统...