高层商业写字楼空调通风及防排烟系统设计施工图(供暖人防大院设计)..dwg
内容介绍
[河北]高层商业写字楼空调通风及防排烟系统设计施工图(供暖人防大院设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:148251.32㎡地上层数:29层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:91张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,人防冷热源:水地源热泵,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:河北内容简介一、工程概况: 本工程是一个高层商业写字楼建筑地上29层地下3层建筑空调面积148251.32。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例商业人防设计与施工说明平时通风平面图战时通风平面图空调机房平面图供暖、空调水管平面图平面图空调风管平面图空调水管平面图空调机房平面图通风及空调水管平面图通风及供暖干管平面图供暖平面图商业 裙楼空调水系统原理图供暖立管原理图防、排烟系统原理图热力站工艺流程图热力站设备布置平面图热力站设备基础平面图热力站设备配管平面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用水源热泵... 2.风系统:采用风机盘管加新风系统低速送风全空气系统分体空调... 3.水系统:采用双管同程式... 三、供暖设计: 本工程主楼(1B2#写字楼、1B3#写字楼)部分夏季采用分体空调制冷冬季采用低温热水地面辐射供热。本系统为共用立管分户独立供暖系统实行集中计量分室温控。户内系统采用低温地板辐射采暖系统... 四、通风防排烟系统: 通风系统:1.地下动力站设机械通风, 排风换气次数为6次/时,送风为排风量80%。
2.地下变配电室设机械通风兼事故通风, 排风换气次数为12次/时送风换气次数为9次/时。
3.卫生间均设机械排风系统, 排风次数为10次/时
4. 地下车库设机械通风排风量为6次/h送风量为5次/h。地下一层有汽车进出坡道的防火分区机械排风坡道自然送风。
5. 电梯机房设机械排风系统, 换气次数为15次/时
6. 中庭设机械排风系统, 换气次数为2次/时
7. 1~5层内街设机械排风系统, 换气次数为2次/时... 防排烟系统:
1. 车库设机械排烟系统,排烟量为6次/时,补风量不小于为排烟量50%,地下一层有汽车进出坡道的防火分区坡道处防火风口自然补风。
2. 1~5层商场设机械排烟系统排烟量为60m/m,排烟风机风量为最大防火(防烟)分区120m3/m2中庭设机械排烟系统中庭体积小于等于17000m 时排烟量为6次/时体积大于17000m 时排烟量为4次/时防烟楼梯间设加压送风系统...
下载地址
进入下载页
文件大小
19.35MB
上传作者
萌baby
文件类型
..dwg