高层商业综合体空调通风及防排烟系统设计施工图(制冷机房设计)..dwg

投稿: 再见 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]高层商业综合体空调通风及防排烟系统设计施工图(制冷机房设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:269577㎡地上层数:27层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:70张设计时间:2011年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,变流量,异程式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,集分水器,制冷机组项目位置:江苏内容简介一、工程概况:   本工程是一个高层商业综合体建筑地上27层地下3层总建筑面积约269577平方米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例防排烟平面图通风平面图空调通风平面图空调水平面图空调风平面图空调风平面暨加压送风平面图空调平面图、冷冻水立管连接平面图空调冷热水系统原理图空调冷热水系统原理图蒸汽锅炉房系统流程图防排烟系统原理图空调机房大样图空调机房大样图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采用水冷离心式冷水机组水冷螺杆式冷水机组燃气热水机组(常压锅炉)...   2.风系统:采用风机盘管加新风系统低速送风全空气系统...   3.水系统:空调水系统为冷源侧变流量的一次泵异程变流量系统...   
  三、通风防排烟系统:   通风系统:
  1.地下室水泵房、冷水机房、配电房及变压器室设有机械送排风系统。锅炉房设事故通风系统。
  2.原地下二、三层主体建筑下地下车库设诱导风机排风系统并设独立的排烟系统及补风系统。新增车库采用双速风机低速用于平时送排风。
  3.地上商场、餐厅、会议室、公共卫生间、客房卫生间及电梯机房等均设排风系统。卫生间设天花式排气扇排风电梯机房设壁式风扇排风...   防排烟系统:
  1.地下室的车库设排烟系统排烟量按照6次换气设计。补风量按照排烟量的一半设计。地下车库每个防火分区面积不大于4000平方米;
  2.地下一层的商场设有机械排烟系统及机械补风系统。地下一层的办公区域内走道及大于50平方米的房间设机械排烟系统及机械补风系统...

下载地址

进入下载页
文件大小
39.54MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息