多层药品制作车间净化空调通风系统设计施工图..dwg
内容介绍
多层药品制作车间净化空调通风系统设计施工图设计说明:有建筑功能:工业建筑高度类别:多层建筑图纸深度:施工图图纸张数:27张设计时间:2016年设计内容:空调,通风,洁净空调系统:全空气系统送风方式:散流器送风内容简介一、工程概况: 本工程是一个多层药品制作车间建筑。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调分区图压差分布图送风口平面布置图回、排风口及设备平面布置图送风管平面图布置图回风管平面图布置图排风管平面布置图水汽配管平面布置图排风平面布置图空调系统流程图等... 二、净化空调通风系统: 1.车间内洁净区按工艺房间生产类型来划分并设置净化空调系统方便进行生产调节。洁净区排风一般采用中效排风机箱防止室外空气倒灌。 2.净化空调系统采用组合式洁净空调机组,空气经过粗、中、高效三级过滤后送至各净化空调房间,空气的粗、中效过滤和焓、湿处理均由组合空调箱负担空气的高效过滤由洁净区房间的高效过滤送风口完成;净化空调的回风及排风风量与送风量相适保证洁净室与室外大气的静压差≥10Pa。洁净区房间内气流组织通常采用顶送侧下回(排)方式。洁净室新风量每人每小时不小于40立方米。 3.夏季净化空调系统新风一般先由冷水盘管降温除湿至要求的机器露点温度后与室内回风混合混合后空气再由二次冷水盘管降温至送风温度;舒适空调系统则是由新风与室内回风混合后经冷水盘管降温除湿至要求的机器露点温度送风。房间新风量每人每小时不小于30立方米; 4.冬季净化空调系统由蒸汽加热加湿达到送风状态点送入房间。 5.净化空调系统的空气处理设备通常采用组合式空气处理机组或单元式恒温恒湿空调机机组的壁板采用双面金属复合板外壁面采用彩钢板厚度0.6mm内壁面采用不锈钢板厚度0.5mm。壁板保温层采用聚氨脂高压发泡保温厚度35mm。表冷盘管集水盘采用不锈钢材质。空气处理机组应有良好的气密性箱内静压为1000Pa时漏风率不得大于1%...下载地址