[河南]多层医院综合影像楼采暖通风系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:多层建筑建筑面积:4505.48㎡地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:14张设计时间:2010设计内容:通风,采暖,冷热源冷热源:市政热网采暖系统:散热器供暖送风方式:散流器送风项目位置:河南一、工程概况:本项目为河南一医院综合影像楼建筑地上5层总建筑面积4505.48m?3。图纸内容主要包含设计施工说明主要设备材料表及图例采暖平面图通风平面图采暖系统图等...br/二、采暖系统:1. 采暖热源为院区内换热站房提供的95/70°C热水采暖计量调配在东侧门诊楼热力入口间解决。2. 采暖系统为上供下回单管跨越同程式系统采暖系统水阻力30kPa。3. 建筑采暖总耗热量203kW采暖热指标:45.0W/m?2?。4. 散热设备: QFTLF N/70x75铜铝复合型散热器,标注样式为XX片,工作压力1.0MPa.散热器底安装相对标高为0.15m.散热器标准散热量为152W/片( T=64.5°C)。三、通风系统:1. 五层手术室设SF-1机械送风系统换气次数为10次/h。送风经初效、中效两级过滤满足术前快速洁净通风之用。室内正压值不小于10Pa多余的风量经余压阀排出。冬季为防止手术室温度下降过快应提前开启送风机并减少送风机运行时间。本房间由甲方自备1台1300m?3?/h风量的可移动式空气自净器满足手术期间局部洁净。2. 二层内部办公室设PF-1机械排风系统换气次数为2次/h门窗自然补风。3. 一~五层无窗卫生间采用导管式通风扇排风自然补风。换气次数为10次/h。其中三层、四层无窗卫生间排风分别汇入PF-2、PF-3排风系统集中排放...