[河北]高层商娱办公综合楼采暖通风及防排烟系统设计施工图(大院出品)设计说明:有建筑功能:办公,商业,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:20226.2㎡地上层数:10层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:31张设计时间:2011年设计内容:通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:市政热网采暖系统:热水辐射送风方式:散流器送风项目位置:河北内容简介一、工程概况:   本工程是一个高层商娱办公综合楼建筑。位于石家庄市总建筑面积为20226.2m2供暖面积18289.8m2地下1层地上10层。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例通风平面图供暖干管平面图屋顶设备布置平面图供暖系统干管系统图加压送风流程图新风机房大样图等...   二、采暖设计:   1 供暖总负荷638.9Kw供暖面积热指标34.9W/m2 。
  2 本集中供暖系统热媒为45/38°C热水由小区换热站提供;系统定压及补水由换热站统一解决。
  3 本系统为共用立管分户独立供暖系统实行分户计量分户温控。户内系统采用低温地板辐射采暖系统...   三、通风、防排烟系统:   1 公共卫生间设机械排风换气次数为10次/时。
  2 电梯机房设机械排风系统,排风换气次数为12次/时。
  3 一层暗诊室、输液大厅设机械通风,排风换气次数为4次/时。
  4 四层浴室设机械通风,排风换气次数为5次/时。
  5 六~十层休闲活动区设机械通风,排风换气次数为2次/时。
  6 楼梯间、消防电梯合用前室分别设机械加压送风系统。
  7 六~十层中庭设机械排烟系统排烟换气次数为6次/时...