高层五星酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(采暖设计)..dwg
内容介绍
[安徽]高层五星酒店空调通风及防排烟系统设计施工图(采暖设计)设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:117268.3㎡地上层数:19层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:44张设计时间:2012年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:双管制,同程式,开式送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔项目位置:安徽内容简介一、工程概况: 本工程是一个高层五星酒店建筑。地上19层地下1层总建筑面积117268.3平方米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例空调供回水管平面图空调通风平面图冷却塔管道平面图防排烟平面图正压送风系统图排烟系统图空调采暖系统安装流程图空调安装大样图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用离心式冷水机组... 2.风系统:采用全空气系统风机盘管加新风系统... 3.水系统:采用双管制开式同程式机械循环系统... 三、通风防排烟系统: 通风系统:地下车库排烟量以换气次数6次每小时计,排风以6次每小时计通风与排烟系统共用。补风为车库入口等自然补风烟气经管井至屋顶排放。地下设备机房通风:地下空调机房、水泵房按10次/h进行机械送排风系统。卫生间均按12次/h设置机械排风系统。餐厅包箱、KTV、会议室及棋牌房等均设置机械排风系统... 防排烟系统:对长度大于20米无自然补风的、长度大于60米的有自然补风内走道匀设机械排烟系统同排烟通道的排烟系统的风量按最大防烟分区的面积乘以120m3/m2.h进行设计单个防烟分区的排烟量按60m3/m2.h设计,排烟风机均置于屋面对于人员密集的的大餐厅、宴会厅及层高大于12米的大堂均设置排烟系统且排烟系统均与空调回风共用通道...下载地址