高层综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(采暖设计人防设计)..dwg
内容介绍
[北京]高层综合建筑空调通风及防排烟系统设计施工图(采暖设计人防设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:42440㎡地上层数:18层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:43张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,四管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:北京内容简介一、工程概况: 本工程位于北京市是一个高层综合建筑地上18层地下3层建筑面积42440平方米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例人防通风及防排烟系统平面图通风,空调风系统平面图空调水系统平面图人防通风系统示意图新回风系统图空调冷冻水系统原理示意图空调水系统立管图防排烟系统原理示意图冷冻机房大样图冷冻水管路系统图冷冻机房剖面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用水冷离心式制冷机组水冷螺杆式制冷机组市政管网... 2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气系统分体空调... 3.水系统:采用一次泵变水量系统集中空调水系统采用四管制设置方式:竖向干管为异程布置水平干管为同程式布置... 三、通风防排烟系统: 1.通风系统:车库、变配电室、冷冻机房、中水处理间等均设机械排风和机械补风系统排风由风机经过竖井排至室外补风将室外新风经过竖井由风机送至各房间并保证排风量大于补风量使这些区域常年处于负压状态以满足各类房间对空气品质的要求... 2.防排烟系统:不具备自然排烟条件的楼梯间及其前室分别设置加压送风系统、消防电梯间和楼梯间的合用前室设置加压送风系统;楼梯间加压送风系统地下与地上分开设置地下各层车库按防火分区和防烟分区设机械排烟兼排风及补风系统...下载地址
进入下载页