300米超高层商办楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]300米超高层商办楼空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:202704.32㎡地上层数:59层地下层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:155张设计时间:2015年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:定风量水系统:单式泵,变流量送风方式:散流器送风节点大样:冷却塔,制冷机组项目位置:广东内容简介一、工程概况:   本工程是一个超高层商办楼建筑地上59层地下5层建筑面积202704.32平米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例中央空调制冷系统原理图中央制冷系统运行策略空调水系统图通风空调系统图 排烟系统图加压送风系统图VAV系统监控原理图通风/排烟系统图平时通风空调平面图平时空调水管平面图通风空调平面图空调水管平面图制冷机房设备基础平面图制冷机房大样图蓄冰槽间平面布置图换热机房大样图冷却塔布置大样图空调机房大样图通风口部平面图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采用冰蓄冷空调系统(水冷螺杆式)双工况水冷离心式冷水机组蜗旋模块式风冷冷水机组螺杆式冷水机组分体空调、变冷媒多联机或空调机组制冷...   2.风系统:采用全空气定风量系统风机盘管加新风系统VAV系统...   3.水系统:一次泵变频变流量系统...   三、通风防排烟系统:   通风系统:地下车库设置排风系统、排风按换气次数6次/时计补风按5次/时计部分排风机采用双速风机平时低速排风、火灾时高速排烟。车库送排风机均选用低噪声柜式风机均设于风机房内。地下室设备用房设有机械送排风系统消除余热。其中制冷机房排风机采用双风机系统平时通风时启动其中一套系统提供6次/小时换气次数;公共卫生间设12~15次/小时的机械排风系统空调区域的余风作为各卫生间排风系统的补风。餐厅就餐区设机械排风系统。餐厅厨房区设机械排风系统、机械排油烟系统、机械送风系统机械送风量按排油烟量的80%计算...   防排烟系统:地下车库按防火分区设置了机械排烟系统排烟量为6次/小时补风采用机械补风补风量不小于排烟量的50%。地下室超过50mŠ且可燃物或人员较多的房间、超过20米的内走道均设置机械排烟系统同时设有机械补风系统补风量不小于排烟量的50%面积超过100mŠ且不满足自然排烟条件的地上房间及超过20m的内走道设机械排烟系统,担负一个防烟分区的排烟风机风裙房商业中庭采用机械排烟兼排风系统排烟量体积6次换气计算总排烟量为114000m‹/h...