高层医疗病房楼空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)..dwg
内容介绍
[安徽]高层医疗病房楼空调通风及防排烟系统设计施工图(洁净设计)设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:35500㎡地上层数:19层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:29张设计时间:2013年设计内容:空调,通风,洁净,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:变流量,同程式,异程式送风方式:散流器送风项目位置:安徽内容简介一、工程概况: 本工程是一个高层医疗病房楼建筑地上19层地下1层建筑面积约35500平米。图纸内容包含设计及施工说明主要设备材料表及图例空调水系统平面图地下室平时通风、防排烟平面图冷媒管、冷凝水管平面图空调系统原理图屋顶正压风机安装示意图板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组系统原理图空调供回水立管系统原理图主楼正压 送风系统原理图主楼走廊排烟系统原理图冷凝立管系统原理图空调风系统平面图屋顶构架层设备平面图屋顶层设备平面图等... 二、空调系统: 1.冷热源:采用板管蒸发式冷凝螺杆热泵机组直流变频式多联机组分体空调... 2.风系统:采用风机盘管加新风系统... 3.水系统:采用变流量系统系统竖向划分为一个系统立管形式为异程式水平采用同程式布置垂直采用异程式... 三、通风防排烟系统: 通风系统:地下车库:本工程地下车库面积为1465,划分为一个防火分区(1个防烟分区)设机械排风系统并与排烟系统合用车库入口自然进风;排风量取换气次数(6次/h)与车辆排风量(400m3/hX辆)2者大值风机采用双速风机本工程选用2台风机平时排风运行一台消防时2台同时启动;配电房:设机械进排风系统,进风量大于排风量80%。同时设置气体事故事故排风;泵房:设机械进排风系统,进风量大于排风量80%... 防排烟系统:主楼5轴防烟楼梯间及合用前室:防烟部位为楼梯间和合用前室分设正压送风系统正压风机设于主楼屋顶,楼梯间正压值为45Pa,合用前室正压值为25Pa;合用前室正压送风口采用常闭型每层均设火灾时烟感联动(或现场手动)开启着火层及上一层风口并联动风机;楼梯间采用自垂式百叶风口地上着火时烟感联动(或手动)开启地上风口并联动风机;地下车库:设机械排烟系统并与排风系统合用车库入口自然进风;消防时2台风机同时启动主楼走廊:2-19层走廊设2个机械排烟系统排烟量按最大走廊面积及内区无窗房间面积乘以120m3/h.m2确定;排烟风机设于屋顶进口设280°C排烟防火阀...下载地址