[江苏]超高层知名商业广场空调通风系统设计施工图(冷热源设计)设计说明:有建筑功能:商业高度类别:超高层建筑建筑面积:88423㎡地上层数:41层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:58张设计时间:2010年设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:单风道水系统:双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:江苏内容简介一、工程概况:   本工程是一个知名商业广场建筑地上41层地下3层总建筑面积为88423平方米。图纸内容包含设计施工说明主要设备材料表及图例风管平面图水管平面图空调平面图空调冷热水系统原理图加压送风系统图地上部分机械排烟系统图冷凝水立管示意图空调水泵房大样图局部室外机位大样空调机房大样图等...   二、空调系统:   1.冷热源:采用风冷热泵冷热水机组...   2.风系统:采用全空气低速单风道系统风机盘管加新风系统...   3.水系统:采用两管制异程式布置...   三、通风防排烟系统:   通风系统:
  1.地下三层、地下二层汽车库为双层停车库设机械通风系统通风量按每个车位500m3/h计算。
  2.地下非机动车停车库设机械通风系统换气次数为3~4次/时。
  3.气体灭火房间设置机械排风系统排风换气5次/h在灭火后进行通风。钢瓶间设置机械排风系统排风换气次数5次/h。
  4. 变电所设降温措施当室外温度低于28℃时用机械通风降温通风量根据散热量计算;当室外温度高于28℃时用空调降温。
  5.配电房、弱电机房、电梯机房、卫星机房均设机械通风系统换气次数为5~8次/h。弱电机房、电梯机房、卫星机房还设置了分体空调降温。
  6.水泵房和其它设备用房均设置了机械通风系统换气次数为3~4次/时。
  7.有条件设置外窗的地上水泵房、电梯机房等均设置了外窗。
  8.裙楼所有空调房间均设排风设施以保证空调新风的进入。大空间的空调房间均设两台空调排风机或双速排风机以便冬夏季时小排风量、过渡季时大排风量运行。
  9.北部裙楼四、五层KTV的备餐间除设空调排风口外另设单独的排风机以供快速通风换气。
  10.公共卫生间设排风扇或排风机直接排至室外或通过竖井排至室外换气次数为10~12次/时。
  11.库房也设排风扇或排风机换气次数为3~4次/时。
  12.裙楼各厨房分别设置油烟净化系统油烟经运水烟罩和立管到位于裙楼屋顶的油烟净化机组油烟排放浓度不大于2.0mg/m3。变频器设于厨房附近便于控制风机转速。各厨房对应的油烟净化机组兼作燃气泄漏事故排风机风机的电机外置。
  13.为弥补厨房排风各厨房分别设置补风机将室外空气引入厨房并保证厨房微负压。送风机也为变频控制。
  14.SOHO办公、酒店式公寓的卫生间排气和厨房排油烟均经成品风道至各避难层汇总排入大气或直接升至塔楼屋面排入大气...   防排烟系统:
  1.地下汽车库和非机动停车库按防火分区分别设置机械排烟系统和补风系统排烟换气次数为6次/h补风量不小于排烟量的一半。汽车库所在各防火分区均为一个防烟分区。非机动停车库所在各防火分区也不划分防烟分区。
  2.地下室一个防火分区各房间面积之和超过200m2或一个房间面积超过50m2且经常有人停留或可燃物较多的房间均设置机械排烟系统;担负两个或以上防烟分区的系统排烟量按不小于最大防烟分区面积乘120m3/(h·m2)配置仅担负一个防烟分区的系统排烟量按不小于该防烟分区面积乘60m3/(h·m2)配置。所有排烟系统均对应设置了排烟时的机械补风系统补风量不小于排烟量的50%...